Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Calcul de la puissance du condenseur?
Posté : 30-09-2010 17:48
Citation :
davejodo
salut
je suis d accord avec mimifrigo et christ59!!!
la puissance du condenseur est puissance evapo + puissance absorbée par le compresseur.
puis lors de la sélection (ex: puissance condenseur calculée 2000w)
===>>> je sélection un condenseur de puissance 2000w a t°+-45°c de condensation car 32°c t°exterieur +15° dt
et non pas une selection de condenseur de 2000w a32°c!!!!
je pense que c est ca le dt15 dont il parle.
a++++
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
+32 °C ext + 15°K = +45 °c de condensation,
décidement je suis nul en math, et je ne comprendrais jamais le froid
, c'est trop pour moi....
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2443&forum=149