Posté : 01-10-2010 14:51 icone du post

Afin de faire avancer le chemililiblik je me permets un petit rappel sur la régul préssostat BP d'un compresseur

Il faut pour cela connaitre les températures mini et maxi de consigne et les pressions qui vont avec

Sur l'échelle marqué Cut in ou Stop on règle à un pression pour que le compresseur redémarre cf T° consigne.

Sur l'échelle marqué diff on règle à une pression qui retranché au premiers réglage permet d'arrêter le compresseur.

On vérifie au bout de plusieurs cycles.

ça c'est pour un groupe simple.

Maintenant pour une centrale ne faut il pas espacer les valeurs Cut in:

1er CP cut in 3.5 diff 0.5
2eme CP cut in 4 diff 0.5
3eme CP cut in 4.5 diff 0.5

Qu en pensez vous ?

Bien entendu les valeurs sont à affinées et servent d'exemple. Si tu as d'autres infos comme les températures ça serait pas mal ou un cas pratique parce que la j'ai fais ça en speed sur une feuille.