website logo
Auteur
avatar
doc

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » mise en service centrale + et -


Posté : 02-10-2010 10:57 icone du post

Bonjour,


Aegis a très bien résumé le principe de mise en oeuvre.

Pour une centrale il faut bien entendu respecter les étages de fonctionnement primaire ( régulation automate ).

Voir le fonctionnement en régul automate si tes CP régule en cascade au quel cas pour 4 CP tu auras 4 Pressostat BP, si il fonctionne par paire tu n'auras que 2 pressostats BP....etc

Il te restera soit à regarder les valeurs de pression en fonctionnement ( ex CP 1 : Marche 4 Bar / Arrêt 0.02 Bar ) pour les appliquer sur les réglages de tes pressostat BP ou selon les points de consignes de l'installe ( M/A ) en tirer la relation pression/température et à les appliquer sur tes pressostat BP.


Bon courage.

doc.