Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » mise en service centrale + et -
Posté : 02-10-2010 10:57
Bonjour,
Aegis a très bien résumé le principe de mise en oeuvre.
Pour une centrale il faut bien entendu respecter les étages de fonctionnement primaire ( régulation automate ).
Voir le fonctionnement en régul automate si tes CP régule en cascade au quel cas pour 4 CP tu auras 4 Pressostat BP, si il fonctionne par paire tu n'auras que 2 pressostats BP....etc
Il te restera soit à regarder les valeurs de pression en fonctionnement ( ex CP 1 : Marche 4 Bar / Arrêt 0.02 Bar ) pour les appliquer sur les réglages de tes pressostat BP ou selon les points de consignes de l'installe ( M/A ) en tirer la relation pression/température et à les appliquer sur tes pressostat BP.
Bon courage.
doc.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2408&forum=149