Re bonjour,
Ce système de régul de secour ne fonctionnera que si le primaire ( fluide frigo ) est en relation constante ( avec le circuit secondaire ( air, eau...) c' est à dire, pompe, ventilateur qui fonctionnent même à l'arrêt de la centrale car pour que le pressostat BP détecte le défaut il lui faudra des calories qui seront transmise par l 'élévation de la température d'eau, air ( secondaire ) et en contact avec le fluide frigorigène ( primaire )