Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » »  Probleme de r?®glage de d?®tendeur thermostatique.


Posté : 22-03-2008 15:46 icone du post

La méthode de laraidurgennce est la bonne . Il faut éviter le ''pompage'' du détendeur qui se traduit par une surchauffe nulle suivie par un temps plus ou moins long ou cette surchauffe devient très importante (cela est du à l'inertie thermique du bulbe)
Le réglage ''d'usine '' convient en général pour des installations simples . En basses températures, sur des tunnels de congélation ou des refroidisseurs de liquides, le réglage des détendeurs devient primordial. C'est un jeu de patience, après chaque réglage il faut prendre le temps de l'oservation pendant plusieurs minutes pour voir l'évolution du fonctionnement. Lorsque cela est possible, l'utilisation d'un thermomètre à deux sondes ( l'une à l'entrée de l'évaporateur -apres la sortie du distributeur s'il y en a un- l'autre au niveau du bulbe) est particulièrement efficace