Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » La Glace
Posté : 13-10-2010 21:07
bonjour a tous,
la glace que tu parle se situe dans la batterie, sur le plafond??
si ta batterie est pris en glace, verifie d abord tes degivrages (sequences, duree, glacage de la batterie, t° fin deg)
savoir si ton evap est equiper de resistances, j espere car a 0°c tu risque de prendre en glace!!
verifie ta t° d evaporation et tes reglages de fonctionnement mais 500 kg de dattes vu les pourcentage de contenance en eau ca crache pas mal d humidite!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2485&forum=149