bonjour a tous,

je reviens vers vous après longues études du site et liens..

ca y est j'ai regonflé un groupe technofroid au R404A,
j'ai retrouvé une première fuite, sur le condenseur,
j'ai attendu une semaine, et la pression est a nouveau descendu, mais plus lentement,
j'ai donc une deuxième fuite,
j'ai essayé de faire une détection de fuite en mode normal de fonctionnement mais je ne vois aucune bulle sur ma solution d'eau savonneuse pulvérisée,
- est-ce suffisant, ou bien faut il utiliser un produit spécial ?
- et dois je a tout prix gonfler a l'azote a 20 bars pour trouver la fuite ..
- enfin, ou puis je trouver de l'azote ? j'y arrive pas.

merci d'avance de vos conseils éclairés.