Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Reglage pr?®ssostat basse et haute pr?®ssion.
Posté : 23-03-2008 19:04 
pour continuer un peu,
pressostat BP en commande :
est en principe à deux réglages (le cut + le différentiel) donc coupe à une pression donnée et se referme quand la pression est remontée de la valeur du différentiel que tu as réglé.autrement dit automatique
s'emploi entre autre pour arrêt compresseur par pump-down avec un thermostat+électrovanne
BP en sécu :
souvent comme protection (plus de gaz dans l'install) se coupe et réarmement manuel.
HP en sécu : en principe réarmement manuel et pour la sécurité de l'installation si la HP monte pour n'importe quelle raison tel que panne ventilo condenseur , condenseur trop sale et T° ext élevée etc..
HP avec différentiel pour par exemple commandé des ventilos multiples sur un gros condenseur:T° ext chute =HP chute et donc on coupe un puis deux ventilos ou au contraire il fait chaud et on met tout en route
ceci est pour te donner un aperçu

de la liste bien plus longue

des applications des pressostats
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes