Après la puissance de ton groupe 2013W c'est la puissance froid que le groupe peu produire et donc être extrait par le condenseur, les 1916W du compresseur c'est sa puissance frigo et non sa puissance électrique absorbé.

Hors

Puissance condenseur= P évapo+ P absorbé compresseur

En espérant que ça t'aide