website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » s?®lection ?®vaporateur sur une ch de pousse


Posté : 21-10-2010 16:07 icone du post

bonjour,

si un groupe de condensation à la capacité de 2000W, c'est suivant une norme (Ashrae ou autre) et c'est une puissance de froid nominale.
cette puissance de froid s'additionne à l'enthalpie de ton compresseur et devra être évacué par ton condenseur.
donc la puissance de ton condenseur est la somme de l'enthalpie de l'évap et du compresseur.
le fabricant a donc calculé le condenseur en fonction de cela.
la puissance froid n'est pas la puissance condenseur; mais bien la puissance évap; donc tu ne peux pas faire le calcul que tu fais (2000- puissance compresseur) cela n'a rien de correct.
ensuite, pour connaître la puissance de froid à l'évap, tu as le tableau des puissances d'évap donné par le constructeur pour le groupe, tu regardes à quelle T° ambiante sera exposé le groupe, tu regarde la T° de ta BP d'évap et tu trouveras ainsi dans le tableau la puissance correspondante de l'évaporateur, le I absorbé et la T° de condensation.
pour comprendre plus facilement l'explication, clique sur le deuxième lien qu'Aegis a donné.
est ce plus clair ainsi??
bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : Aircofrigo / 21-10-2010 16:10


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2529&forum=149