Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » mise en service centrale + et -
Posté : 22-10-2010 00:00
bonsoir
il te faut connaitre le dt des batteries ,la presion de travail préconisé par le constructeur ,les perte de ligne sur la plus défavorisée ...
la tu a ton premier point de consigne régul après il te faut de l'observation pour le réglages des autre étage selon la configuration de l'installation ,temporisation ,décompte pour pouvoir évité trop de démarrage simultanée allant inévitablement aux court cycle pour la hp secu 1 par compresseur (par temps de canicule tu ne plante pas le général
pour le calcul du point de la hp secu il y a de s formules ... pour moi je regarde les caractéristiques de la soupape avec une marge ...
il y a plain d'autre chose a dire mais la c dodo
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2408&forum=149