website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®givrage automatique


Posté : 27-10-2010 19:52 icone du post

Bonsoir rmq,

2 groupes avec chacun leur évaporateur... why not!?

Mais pourquoi faire l'impasse sur le deuxière régulateur?? Au prix que ca vaut, ca n'en vaut pas la peine et en plus... en cas de problème de coupure pressostatique sur un groupe, c'est toute ton installation qui sera à l'arrêt!!

En ayant tes 2 groupes séparés, au moins, en cas de défaillance... le deuxième tournerait un peu plus pour " combler " le manque de production de froid.

En plus, selon le placement des évaporateurs, tu en as certainement un qui est plus près de la porte que l'autre... donc, tu risques d'avoir plus de problème d'humidité avec celui-là.. et cette humidité t'obligera peut-être à planifier tes dégivrages autrement que sur l'autre groupe.

Donc, à mon avis, tu ferais mieux d'installer un deuxième régulateur.

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2549&forum=149