salut a tous , merçi a tous ceux qui on poster et chercher a faire avançer le post .
Alors je vais repondre au fur a mesure :
--MASTER1551:
oui, il y as pertes de puissance au R404a, mais c'est dut au bridage du systeme car le condenseur reste le meme mais la puissance a dissiper plus importante donc baisse de puissance.
---Dmarco :
tres bonne deduction, personne ne prend de risque, car meme trane malgrer le devis (15000 euros) ne donne aucune garantie.
j'ai compris que c'est groupe sont prevus d'origine pour fonctionner au 134a/r22/r404a .
pour repondre au reste :
les detendeurs sont des evx donc detente electronics, d'ou si on passe au autre fluide que 407c, on doit tout reparametrer( obliger de faire intervenir TRANE )
Mon dilemme de depart etait que nous n'avons aucun retour de retrofit sur une vis R22 de chez TRANE !! pour les autres vis , on pourrais facilement le faire , mais comme chez Trane ou CArrier , nous sommes pied et poing liees par ces fabricant de M***e .
Donc apres avoir effectuer les relever, fait les devis, et mettre en balance, le cout, la duree de vie apres realisation, le risque.
Y as aussi un truc genial, comme jerome 44, nos vis arrivent à 100 000 heures, et Trane n'est pas foutus de donner un delais, un prix pour remplacer les compresseurs, ou faire une revision meca . tres honteux quand meme, donc au final, alors qu'on as tous des groupes au R22, vendus il y as 10 ans, que dis t'ont au client quand son compresseur casse !!( t'es dans la merde)
et Donc au final, on virent tout et on mets un groupe avec 2 vis Bitzer, regule carel, variateur , condenseur deporter .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.