Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®givrage automatique
Posté : 28-10-2010 18:42
Citation : rmq
avec un seul thermorégulateur réglé sur -1°C de consigne.
Comment doit etre la logique de dégivrage 'par résistances) que vous envisagez pour les 2 evaporateurs ..
bonjour
Quelle est la marchandise entreposée dans cette chambre froide ??
réglé sur - 1 , avec un dif de 2 ou 3 veut dire que la température oscillerait entre - 1 et +2 ce qui nous permettrait d'éviter d'installer un système de dégivrage
si la température doit être négative en permanence , il faudra chauffer par des résistances
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2549&forum=149