salut
j'ai installé un évap de cette marque sur une cf à carcasse et efectivement j'ai trouvé qu il était juste par rapport à la puissance donnée le 2° problème sur ces évaps le dégivrage et pas terrible (en dégivrage électrique) j'ai résolu le probleme en plaçant la sonde de dégivrage à coté dubulbe du détendeur depui s plus de nouvelles (donc bonne novelle)
à coeur vaillant rien d'impossible