Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Evpo contardo ?
Posté : 27-03-2008 19:01
salut
j'ai installé un évap de cette marque sur une cf à carcasse et efectivement j'ai trouvé qu il était juste par rapport à la puissance donnée le 2° problème sur ces évaps le dégivrage et pas terrible (en dégivrage électrique) j'ai résolu le probleme en plaçant la sonde de dégivrage à coté dubulbe du détendeur depui s plus de nouvelles (donc bonne novelle)
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=296&forum=149