website logo
Auteur
avatar
biloute

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » remplacer du R600A... par du R22??


Posté : 05-11-2010 23:23 icone du post

Citation : xavierc 

Citation : davejodo 


2 ouverture du circuit nettoyage a l azote (fin debit de 10 minutes,3x/jours pendant 2jours) pour éliminer tous les doute concernant l isobutane
 

Bonsoir,
Je ne savais pas que l'azote avais un pouvoir nettoyant
Comme quoi in en apprend tout les jours !
Xavier
 

ce n'est pas un pouvoir nettoyant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est une médication 3*10' / jour... ordonnance de toubib
je donne raison à davejodo, il faut laisser le temps au r600A de dégager le terrain avant d'amener le chalumeau

pour répondre au quémandeur, pas de r22 en place der600 mùais des collègues ont déja essayé avec succès le r134a (dose initiale X2 et ajuster suivant BP)
en Afrique r600 parti = rinçage à l'alcool, tirage (ou poussage) et plein de r? butane de la bouteille du coin
et cela fonctionne

ainsi va la vie,...........suivant le busness.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2590&forum=149