Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BALLON TAMPON ANTI-COURT CYCLE.


Posté : 29-03-2008 00:40 icone du post

et si c'était le contraire,

arrêt de l'install par pump down;
le(s) compresseur(s) s'arrête(nt)
la bp remonte (régul de pression d'évap ou autres qui a empêché un bon pump down)
le tampon qui lui augmente le volume disponible empêche cette bp de monter trop haut et d'avoir un redémarrage compresseur


si vous croyez pas celle la, j'en trouve une autre

mais avouez que c'est pas pire que l'invention française du multiplicateur
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.