salut à tous
concernant les appareils au R600il faut savoir que lon travaille au dessou de la pression athm ( T°as =-11°C à 1 athm) donc une fuite sur l'aspiration en fonctionnement entraine une entrée d'air et non une décharge du frigo .Remplacer du R600 par du R22 tout simplement innimaginable . La procédure d'intervention est lasuivante : dégazer le circuit à l'exterrieur le r600 ne se récupère pas (butane)normalement on ne brase pas sur un circuit ayant été chargé utilisation de manchons "lokring"toute fois si tu dois braser pour des raison de cout dégazage soigneu avant intervention (pompe à vide chasse d'azote ext ) échange du déshy prend un modèle spécial r600 avec prise schrader monte une queue de charge avec schrader . tirage au vide des 2 cotés mise en charge avec( balance électronique prés =1gr) charge indiquée sur plaque . Il faut utiliser un flexible trés court entre le compresseur et le mano et débrancher le coté HP avan de mettre en charge.. utilise aussi une brasure à trés forte teneur argent car le fluid est trés fuyard , les huiles sont assez sensibles et craignent les T° élevées
à coeur vaillant rien d'impossible