Posté : 14-11-2010 18:43 icone du post

bonsoir
t'on cas de retrofit m'interresse fortement puisque dans une de nos agence nous avons eu un cas similaire
trane ertaa
puissance ???
2 circuits avec 1 compresseur sur chaque
regime d'eau 7/12 en eau claire
solutions proposé par trane r134a

désoler je n'ai pas plus d'infos ce client n'est pas sur mon secteur j'ai seulement demonter un compresseur pour l'emmener en revision à ce moment

ce que je sait: le responsable du projet s'étant embrouiller avec trane à voulu faire l'essai de retrofit de lui meme prenant en charge le compresseur si il avait eu casse
1er essai conversion mo 29 et remise en service= non concluant à cause d'un probleme de detendeur ou quelque chose de ce genre
2eme essai remplacement de l'EXV par une de plus grosse puissance= resultat negatif :temperature d'evaporation toujours inferieur à 0° donc gel

resultat final: remontage le l'ancien detendeur et remise au r22

en precisant quand meme que le technicien ayant bossé la dessus a plus de 20 ans de carriere et est specialisé dans le froid industriel

moi ce que j'en pense pour avoir plusieurs trane en maintenance:

ces machines sont tous simplement "bloqué" pour nous pauvre petits techniciens
je m'explique,
1 dans notre cas l'automate est l'UCP2 (celui qui utilise des sondes de temperature noyer dans le fréonet pas de capteur) donc la relation pression temperature est etabli pour le fluide d'origine et je ne crois pas que l'on puisse prendre la main pour changer ces valeurs sans un appui voir le remplacement de carte electronique par trane
2 (et là c'est pas pour soutenir trane) il font des essais en usine c'est pas pour rien?
je pense que dans le cas de retofit sur ce type d'appareil il faut malheuresement sans remettre au constructeur ceci dit je sais qu'il propose le retrofit au 404 ou 134
puisque ce sont les fluides testé par eux tant bien pour le rendement frigo que pour la lubrification du compresseur
aprés ce que j'en sais
au 404 consommation elec en hausse presque pas de perte de puissance
au 134 perte de puissance d'environ 30%

pour annacdote j'ai un groupe york rwbII avec compresseur a vis frick (marque racheté par york à l'époque) tenait vous bien lancement du projet de retrofit il y a 1 an environ et york ne sait toujours pas quel fluide utilisé