Posté : 29-03-2008 17:11 icone du post

je viens de regarder sur le rapin (je sais je suis vieux )
et a par la BAL sur la ligne Bp rien d'autre...........
par contre sur la Hp il existe des désaérateurs qui sert a dissocier les
incondensables ,du fluide.
comme je ne fais pas trop de centrales (3 dans ma vie) je ne connais pas ce dernier.
si ça peu aider .........
a+