website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BALLON TAMPON ANTI-COURT CYCLE.


Posté : 29-03-2008 17:37 icone du post

Citation : nono

Bravo,Aircofrigo moi je pense comme toi .L'orsque le thermostat de régulation ouvre son contact il coupe la VEM se qui fait chuter la BP et le préssostat de régulation coupe le compresseur. Si on a une fuite sur la VEM ou sur un clapet de refoulement la BP va remonter et entrainer des court cycle (tres mauvé pour l'instalation ).Avec 5 chambres froides et3 compresseurs ,imaginé la galére pour trouver la VEM ou le clapet défectueux,il suffit de prévoir sur la clarinette de récupération une vanne a commande manuelle en sécurité . Si un jour le probleme apparait on monte un balon tampon ,on ouvre la vanne .Ainssi,les gazes dut aux fuites seront abssorbé par le ballon et empécheront la BP de remonter et reduiront les courts cycles .On a ainssi un dépanage rapide .....Enfin ,c'est se que je pensse car sur le livre il n'y a pas d'explication juste un schéma .....Désolé mais je n'ai pas de scane pour envoyer le shémas.Mais c'est un schéma tout simple il y a juste le balon de rajouté sur la clarinette de récupération...Maintenant si quelqu'un a une autre idée ?


hum ,
je voyais plutôt (même si c'est bizarre) cela non pas dans le cas d'une fuite de VEM car dans ce cas la bp remontera quand même de trop,
mais plutôt dans le cas ou en fin de pump-down il reste toujours trop de gaz et d'huile dans l'évap et suite au fait qu'il n'y a plus d'aspiration, la bp remonte naturellement car la T° de l'évap remonte également
c'est le genre de problème qui peut survenir si tu fais un montage avec arrêt par pump-down sur un évap équipé d'un régulateur de pression d'évaporation et sans mettre en parallèle sur le régulateur une VEM qui s'ouvre pendant le pump-down.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=299&forum=149