Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Probl?¿me fabrication gla?ºons sur whirlopool ARG 485 WP 01
Posté : 23-11-2010 23:47
Bonsoir ,
Si je fais un petit résumé , vous dites que vous avez changez l'electrovanne .
Avez vous gardez l'ancienne ? car il m'est arrivé d'avoir deux type de VEM (pas pour des frigos américain , mais pour des machines à glaçon de bar )
Les fort débit et les faible débit , dans la première configuration quand l'electrovanne ouvre , ça met le paquet pour le remplissage et meme pas mal d'éclaboussure ... dans la deuxième , à faible débit il y a juste u petit débit pépère ....la différence entre les deux , une bague se trouve certie dans la tubulure de sortie qui limite la pression de sortie ...
Reste à contrôler si celle que vous avez est bien une faible débit , en général la bague est d'une couleur différente par rapport au corp , et elle limite pas mal le diamètre de sortie !
Si ces renseignements ont permis de supprimer un des problemes... car des VEM progressive en ouverture , je ne pense en avoir vu que dans des installations professionnelles, celle que vous avez c'est du Tout ou rien avec une tension d'ouverture à 220volts .
A+ et bon courage pour la suite .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2641&forum=149