Posté : 30-03-2008 20:32 icone du post

la bouteile BP anti court cycle sert effectivement à créer une capacité pour limiter les démarrages-arrets des compresseurs . Ce n'est valable qu'avec des installations de faible puissance, sinon il faudrait des bouteilles de tailles phénoménales ( problème de coût, de place et de réglementation sur les capacités sous pression. Je pense que ce système pouvait se justifier dans le temps. avec les possibilités de régulation par automate actuelles, il n'y a plus aucun problème pour donner de la ''souplesse'' aux installations. Pour mémoire 80% de 'usure d'un compresseur se produit lors du démarrage, et dans le cas des machines industrielles on évite de dépasser 4 démarrage par heure ...