cette installation doit être relativement peu récente, non?
si tu regardes bien ton schéma, cette instal dispose de 5 postes fonctionnant à des températures différentes, et 4 d'entre elles ont des KVP (vannes à pression) de façon à contrôler l'humidité.Les vannes à pression brident la sortie des évapos de façon à augmenter leur pression de fonctionnement, à réduire le delta t entre la température d'évaporation et la température demandée, mais parallélement elles font chuter le débit masse de gaz aspiré par les compresseurs.
Lorsque un ou plusieurs postes arrivent à réguler, la BP se casse la gueule donc il n'y a pas 36 solutions.
1 - cette bouteille anti court cycle dont je ne connaissais pas l'utilisation
2 - faire tirer l'installation trés bas de façon à produire du froid même lorsqu'il y a peut de postes
3 - avoir des compresseurs de puissance différentes de façon à avoir une régulation beaucoup plus linéaire
4 - faire mettre des réduction de puissance sur les culasses des compresseurs si leur technologie le permet

maintenant peux tu me dire si comme sur les vases d'expansion que l'on trouve sur les groupes à eau glacée, ce ballon dispose d'une membrane, si oui à quelle pression est elle gonflée, avec quel gaz.
est ce que ce ballon est isolé. n'influence t'il pas la surchauffe des gaz aspirés.

a bientôt
fabrice