Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BALLON TAMPON ANTI-COURT CYCLE.


Posté : 02-04-2008 22:18 icone du post

Bonjour, fifi
La bouteille en gaz ne sert pas réserve, uniquement en liquide,ou l'on peut faire varier le volume contenu, en gaz, c'est un volume point, ou bien il faut le comprimer et ce n'est pas le cas en bp puisque l'on aspire dans la bouteille.
Pour l'expliquer différemment, pour stocker du gaz dans cette "fameuse" bouteille, il faudrait que les évaporateurs créent plus de gaz bp que les compressent en aspirent, hors ils ne vont créer du gaz que si les compresseurs aspirent (si les compresseurs n'aspirent pas= pas ou peu d'évaporation donc liquide), et le gaz ne peux pas s'accumuler donc cette p.... de bouteille ne peut en aucun servir de réserve...pffff !!!
Je sais pas si je suis clair, mais si tu intervient sur une centrale avec bouteille anti-coup (donc branché en bp pareil) essaye de fermer la vanne bp et regarde combien de temps il faut pour faire chuter la bp, tu verra que c'est nul, si tu n'avais pas de bouteille cela serait pareil, maintenant si tu ferme l'entrée de la bouteille liquide tu sais bien qu'il faudra un moment pour la vider....moralité= stocker en liquide oui, en gaz = NON
Bon courage
Xavier
PS c'est bouteille n'existe pas, sur aucun catalogue ou bien dites moi chez quel fournisseur..

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire