Posté : 13-12-2010 20:56 icone du post

Bonjour MSH, la fonction de mélange permet de fixer le renouvellement d'air neuf en fonction du nombre de personnes se trouvant dans les locaux concernés . S'il n'y a personne, le recyclage est total (fermeture de l'air neuf) afin d'économiser la puissance de chauffe/refroidissement pour atteindre/maintenir la température de confort prédéfini en régulation.
Dans le cas d'une salle de réunion, si cette salle est occupée de 11h à 14h30, les volets seront à 100% recyclage de minuit à 10h45 puis ouverture de l'Air Neuf jusqu'à 15h30 (ne pas hésiter à marger large car les réunions se prolongent toujours... )

Pour le volet de bipasse, il est généralement utiliser avec une batterie de récupération (à confirmer avec votre installation en suivant les gaines). Je peux développer si besoin.