Posté : 14-12-2010 12:21
Salut melnibone
La recherche de fuite est pour moi : c’est la bête noire surtout avec les nouveaux FF.
Cela prend toujours trop de temps pour certains employeurs ou clients.
Une règle donnée sur un post précédent :
Faire toujours la recherche sous la P° maxi
Circuit HP installation en marche
Circuit BP installation à l’arrêt
Je peux te donner un conseil
en cas de doute sur ton détecteur :
Avoir une bouteille de fuite calibrée avec toi
Teste la cellule régulièrement avant toute recherche pour être sur de toi
Le seul problème : fuite calibrée = > 300 €.
Est ce que ton employeur fera cette dépense ?
Si la fuite est importantes ou les FF odorants, les solutions de binzen : sont bonnes. En cas de micro fuites sur des FF inodores, j’ajouterai le détecteur plus un produit moussant à chaque point et prendre son temps.
Attention à la pollution de la détection produite par un groupe logé situé dans le même local.
Pour ce qui est de la recherche de fuites dans les GMS, je pense que dmarco sera le plus spécialisé pour te répondre.
@+ mistral