Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Avis sur les fuites d'huiles .
Posté : 17-12-2010 15:55
Salut AG Froid,
Citation de AG Froid
L’installation ne fait pas de froid=> coupure pressostat BP = relevé de mesure=> manque de charge: je récupère 500g au lieu de 4,5Kg, avant de récupéré j'avais cherché la fuite au détecteur électronique, malheureusement cette instal contenait du solvant (c'était une machine de nettoyage à sec dans un pressing) du coup mon détecteur sonnait partout!
donc test d'étanchéité à l'azote, et recherche de fuite aux mille bulles=> pas de fuite! il était 13h donc je pars manger en laissant l'azote dans l'instal.
je reviens 2h plus tard et pas de variation de pression (ni de t°).
Est ce que je comprend bien :
dans un pressing il y a une clim dont
le circuit contient du solvant = aussi
SOLVANT POUR L’HUILE DU COMPRESSEUR !
tu récupère 1/9 de la charge -->
fuite
recherche infructueuse à l’azote
et après qu’as tu fait ?
est ce que tu as :
Trouvé la fuite et la réparée,
Vidangé et testé l’huile
En cas d’acidité, nettoyé le circuit
Changé le déshydrateur
Tiré et cassé le vide par 3 fois
Rechargé en FF au poids constructeur
Changé l’huile du compresseur
Dans ce cas tout va bien pour toi
Si non,
n’attends pas le retour client car ce sera
pour une CASSE du COMPRESSEUR et fais ce qui précède pour être tranquille
Un petit conseil pour la recherche de fuite :
Monte ta pression d’azote > 20 bar
Sans dépasser la P° Max de l’élément le plus faible de l’installation
Au préalable, il faudra faire des recherches sur les P° maxi supportées par chaque élément et prendre toujours la P° maxi la plus faible pour ta P° d’azote.
Perso, je recharge jamais une instal sans avoir trouvé la fuite : c’est un principe de base. C’est le gage d’un travail bien fait. Cela prend plus de temps mais tu n’auras pas à y retourner.
Un de nous a dit :
- plus on prend de précautions au départ et moins on a d'ennuis après,
- mieux vaut perdre quelques minutes que quelques heures en dépannage
désolé j’ai oublié les auteurs
li>
@+ mistral
Cet article provient de Le site des frigoristes