Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Depannage CF Fruits avec Semi hermetique Copeland


Posté : 17-12-2010 22:37 icone du post

Salut les collègues,

J'ai besoin de vos avis. Il s'agit d'une chambre froide à 1 °C pour stocker des pommes. Le compresseur est un DWM Copeland semi hermétique D4DH3-2500-EWL, il y a un seul évaporateur, et un détendeur thermostatique.

Voici le relevé de fonctionnement :
HP : 30 °C
BP : -14 °C
T aspiration : 3,6 °C
T départ liquide : 26 °C
T chambre : 1 °C
T ext : 10 °C
I1, I2, I3 Cp : 20 A
A l'arret de l'installation, les clapets sifflent légèrement, ils ne sont donc plus étanches.

Les pressions sont correctes. Bien evidemment la surchauffe est excessive.
Visite preventive effectuée cet été, le relevé était bon, personne n'a touché au détendeur, situé dans les combles à 7 m de haut.

Remplacement des clapets préconisé. Avant de crier qu'il faut que j'ouvre mon détendeur, pensez-vous qu'un tel problème de clapets puisse provoquer une surchauffe si grande ? Pour ce qui est du détendeur, je le toucherai une fois les clapets changés, si il n'y a pas d'amélioration.