Posté : 18-12-2010 08:19 icone du post

Citation : vercorcris 

salut quand ces une petit intalel je fait changer évaporateur ou le condenseur quand je trouve pas la fuite si sa se reproduit fait changer toute instale ...
que Faire?j ai mis les 25 kilo ....
j ai fait tourné je rechercher la fuite de nouveau o millebulle( HP 50 bp ) j ai chercher est chercher la fuite elle été au condenseur ces grasse a la dilatation du cuivre que j ai vus la fuite (on afrique on a rien pour travaille le millebulle ces long quand on le fabrique )


Bonjour vercorcris,

Faire changer l'évapo ou le condenseur ( ... tu le fais à pile ou face??? ) .... et si ca fonctionne pas, tu changes tout le reste??!! ...

Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'y vas pas par 40 chemins!!
Heureusement qu'en afrique, la main-d'oeuvre est pas chère!! ... Avec ton procédé, le client risquerait de payer PLUS CHER pour une réparation, que d'acheter une machine neuve tout de suite!!

Tu fabriques le millebulle???? ... .... Pas encore essayé le liquide vaisselle concentré????

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.