Posté : 18-12-2010 12:07 icone du post

salut et bonne jrne a ts
ha la la les super marchés et leur politique de restriction des budget a croire qu ils arrivent a peine
a faire tourner la barque
y en meme qui poussent le bouchon j usqua installer des minuteries sur les WC au bout de 3 minute la lumiere s etteint et bien sur tu fait tes besoins dans le noir
d autre qui ferme les vannes 1/4 de tour sur les cta,les roof top,les aerothermes,pour faire des soit disant economie sur la consomation alors que dans leur bureau demande mini en chaud a 24 25C° en froid 20 19C° mais pour leur collaborateur restriction a fond
jeudi je part en depannage dans un super marché,plus assez de chauffage dans le magazin,
je fait un tour pour reperer les UI : donc un coup d oeil rapide me permet de voir qu il y a des UI mitsu qui elles elles fonctionnent et des UI sanyo qui elles elles sont a l arret,ne connaissant pas le site,je demende si on peu m orienter vers la commande centralisée des sanyo et ou se trouve l armoire elec. pas de jus sur la commande,je cherche si un disjoncteur est tombé, rien ,nada,walou,
( bien evedement pas de schema elec) .j ouvre le tableau elec, et la tt les departs pour les clim sanyo debranchés , et cela est systematique dans cette enseigne,et vas y que je debranche si,que je ferme cela et apres ils appelent pour depannage
pour ce qui est du millebulles en hiver j avait pris l habitude de le confectionner moi meme avec du savon vaisselles et de l eau tres chaude,a cause des T° negatives a l exterieure,depuis je le fait casi tt le temps,je trouve que ma potion est plus reactive.
perso je commance par 5 a 6 bar d azote et ma potion magique
pourquoi aussi bas, des fois pour les micros fuites a 30 bar la pression fait degager tt de suite le mille bulles et en s en apercoit pas , a 5 -6 bar en peut facilement les reperer, si je ne trouve rien je monte a 30 bar ou 35 bar si les element frigorifiques le permettent. si je ne trouve rien et que la pression ne bouge pas , alors je preconise de laisser l installation ss azote 24/h ( si c est possible)
et j isole l UE des UI et a mon retoure je vois de quel cote la chute a eu lieu, ou UI ou UE ,apres y a plus qu a chercher,mais des fois tu trouve pas . et la tu revient tt les 2 a 3 ans pour faire un compliment, car le client n accepte pas un devis de 2 a 3 jour pour fair le tour des 40 ou 50 UI.
alors quoi faire d autre
cordialement