Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Depannage CF Fruits avec Semi hermetique Copeland
Posté : 19-12-2010 01:46
Bonsoir Sylv1_13
Il se peut que tu ais 2 problèmes distincts sur ton installation : le problème de clapets (qui aurait tendance à faire remonter ta BP puisque le débit massique du compresseur diminue) et le problème d’injection.
Je suis d’accord avec toi il faut en priorité remplacer les plaques à clapets et voir ce que donne l’installation en remontant la HP, par contre je suis étonné par tes relevés : conservation de pomme à 1°C et BP à -14°C cela donne une hygrométrie de conservation à 55% alors que pour des pommes on cherche plutôt 85%HR soit un ΔT de 6K. Es-tu sur qu’il n’y a pas de vanne de maintient de pression ? A ce moment là, le problème ce pose différemment, en plus ton compresseur étant surpuissant par rapport à la capacité de la chambre, le problème de clapet et donc de perte de puissance du compresseur peut être « transparent » (surtout si on rajoute des réductions de puissance, y en a-t-il ?) mais il faudrait que les clapets soit déjà bien abimés.
Je pense que tu verras plus clair une fois les plaques changées.
Pour ce qui est de l’entretien mécanique (fonction du nombre d’heures de fonctionnement) tu dois pouvoir trouver les préconisations sur le site Emerson (mais soyons honnête, peu de monde les respecte, c’est plutôt réservé au compresseur de taille plus importante), normalement il doit aussi avoir des abaques pour te donner l’intensité absorbée normale en fonction de ton fluide et des pressions, ça peut te renseigner sur l’état mécanique de ton compresseur.
Pour info le fait d’être à 30°C de HP au lieu de 40°C provoque une baisse d’environ 20% de puissance pour un détendeur Sporlan au 404 (voir en section téléchargement) ce qui ne me parais pas forcement énorme en froid, la sélection de ton détendeur ou de ta buse est peut-être à revoir.
En espérant d’avoir aidé.
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2784&forum=149