Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Depannage CF Fruits avec Semi hermetique Copeland


Posté : 19-12-2010 16:19 icone du post

Saluts a tous

Bizzare des clapets HSet une BPaussi basse mais si il y a un humidificateur c'est que ton groupe est mal selectionné. Comment cela se fait t'il que ta HPsoit a 30 °C ,est ce que ta régulation HPest en marche?? ou te manque t'il du fluide???
Ton évaporateur n'est il pas pris en glace (é oui il faud escalader les palox de pommes pour aller voir ce qu'il se passe SI TA CHAMBRE N EST PAS EN ATMOSPHERE CONTROLEE bien sur)ce qui pourrais provoquer ces pressions.
Ouvre ton detendeur et controle son etat + orifice et le réglage au pied a coulisses...a combien est ta chambre en température avec ton thermometre...
Mes compresseurs sont vidangée tout les ans ou deux ans + deshy..le siflement peut venir te ta pompe a huile, quel est ton niveau d'huile??

tien nous au courrant