Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Depannage CF Fruits avec Semi hermetique Copeland


Posté : 19-12-2010 16:56 icone du post

bp -14° pour T° chambre consigne 1 ° le delta T de l evap est grand en general 8 à 10 ° ici tu es a 15
ta surchauffe et ton sous refroidissement sont comment et ou les mesures tu

les clapets ??? fait le test comment se comporte tes mamos quand la machine s arrete ?
comment est ton evap le debit d air entrée et sortie ?