salut et bonne soiree a ts
ami nh3 je ne me suis pas eloigné du sujet,et j ai pas parler des clapets puisque notre ami
a dit qu il a preconisé le changement,donc j en ai conclu qu il a fait les teste pour savoir si c est bien les clapets qui sont hs
et non pas un element sur la ligne liquide qui merde,evm passante par exemple.
le delta totale a l evape me parait trop elevee,15K la surchauffe idem 17,6K , y a peu de liquide qui arrive a l evap
avec une hp de 30C° c est normale que le detendeur ne puisse pas alimenter convenablement l evap.
perso, je regulerait le ventilo condenseur de sorte a envoyer du liquide a 38/40C° , ensuite je reprend
le SR qui me parait bas actuelement (4K seulement) en condition normale je ne me focaliserais pas plus que ca sur les
4K, mais la le circuit a un debit masse plus bas que la normale donc un SR qui devrait etre plus elevee que cela.
cordialement