Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Depannage CF Fruits avec Semi hermetique Copeland
Posté : 19-12-2010 18:28
Salut ...
Je ne pense pas que la surchauffe soit de 17 k .. il parle de température à l'aspiration , pas de de température de sortie d'évaporateur.
Je ne vois pas comment on pourrait avoir une température ambiante de 1 °C et une température au bulbe du détendeur de 3.4°C.
Pour ce qui est des clapets un peu fuyants, sur ces petits compresseurs c'est surtout embêtant lorsque la chambre régule, ça peut faire des démarrages intempestifs dus la remontée de la pression BP. en fonctionnement la perte de puissance ne doit pas être très significative. La température de refoulement peut pac contre être un peu plus élevée , surtout au R22.
@+