Posté : 20-12-2010 20:04 icone du post

Bonjour à tous ,

Aujourd'hui je part en dépannage et je tombe sur une Armoire réfrigérée positive.
Elle ne fait plus de froid donc je vais pour mettre mes manomètre et là pas de "branchement".
Là je coupe le tuyaux prévu à cette effet mais la pas de gaz qui sort (et oui il n'y pas non plus de vanne pour isoler le circuit)puis au bout de quelque seconde j'entends du gaz sortir mais tout doucement,je me dis alors qui l'en reste un peu donc je soude mon embout.
Après je mets l'azote à 20 bar et là le gaz monte en pression et fais le tour tout doucement comme je ne constate pas de fuite je tire au vide.
Les problèmes commence à venir je me rend compte que lorsque que j'arrête de tiré au vide la pression remonte doucement jusqu'à 2 bar même après ~1/2 heure.
Comment cela se fait il ?
y as t'il un bouchon ?

Quelque précision :

- détendeur capillaire
- gaz R134a
- Compresseur DANFOSS
- puissance 480 w
- quantité de gaz prévu 550 gramme de R134a
- Aucune marque de la machine
- Je suis branché sur la BP.


Merci d avance
-