Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Probleme circulation fluide


Posté : 20-12-2010 20:45 icone du post

Elle ne fait plus de froid donc je vais pour mettre mes manomètre et là pas de "branchement".
je coupe le tuyaux prévu à cette effet mais la pas de gaz qui sort (et oui il n'y pas non plus de vanne pour isoler le circuit.

Bonjour,

Surprenant comme méthode. Et s'il y avait eu du gaz tout se sauvait a l'atmosphere ?
Pour ma part j'utilise des vanne shrader auto perforante pour poser mon mano et verifier la pression avant intervention. On peut ensuite la laisser ou la retirer pour souder un embout apres vidage du circuit avec pompe de recup

A+