Posté : 20-12-2010 23:22 icone du post

Citation : GazPart 
Citation : jeremy37
je sait mais le problème le client reçoit de la marchandise demain pour le repas de noël et le fournisseur n'avait plus des auto perforantes .
Tu sait je déteste ça mais entre le patron qui veut aller vite et le client je n ai pas le choix :s
C'est la première fois que je fais comme cela ... 

Je crois que l'on est tous pareil etre le client et le patron comme entre le marteau et l'enclume. Je ne veut pas etre moralisateur mais pour que ce soit la permiere et derniere fois je te conseille de faire comme moi, d'avoir au moins 1 ou 2 vannes dans ta caisse (ou vehicule). ça coute entre 9 et 12 euros piece et ça protege la planete  


Bonsoir GazPart,

Je te trouve un peu " gonflé " comme gars!!
A peine 6 mois de formation, et déjà tu distilles tes conseils....

Il faut tout de même que tu sois concient que ce genre de " petits problèmes d'approvisionnement " peut être fréquent, en fonction de l'entreprise pour laquelle tu travailles!

Personnellement, je connais des entreprises où il faut se débrouiller SANS ces petits schrader auto-perçants!
En effet, avec l'expérience, tu apprendras qu'il y en a de différentes qualités... et les moins onéreux sont souvent " fuyards "!! Et puisqu'il y en a des merdiques, le boss a décrêté qu'on ferait sans et qu'on posera un schrader " standard ", court ou long au choix de l'opérateur sur place!

Ne nous laissons pas emporter par cette mode de l'écologie à tous les étages!! L'écologie est un business... mais sur le terrain, nous devons généralement faire au mieux... et toujours de plus en plus vite ( tiens, il y a quelques années, on nous disait que " vite et bien, ca ne va pas ensemble " ).... Des pertes de fluide, tu en as régulièrement pendant que tu poses ces petites babioles!

J'ai connu un boss qui me disait que cela lui revenait plus cher de faire 2 fois la charge sur une petite installation, plutôt que de couper carrément la queue de charge et de poser un schrader classique en faisant une seule charge!
Dans une entreprise, mon chef me commandait aussi des flexibles de 90cm... alors que je lui demandais des flexibles de 150cm, tout simplement parce qu'il y avait quelques centimes de différence!!

Tout cela pour dire que quand on compte bien...
Le kit auto-perçant ... l'utilisation de l'azote pour rechercher/chasser le bouchon ... changer le déshy ... peut-être changer le capillaire aussi ... voire le compresseur ( si les enroulements ont commencé à griller ) ... une queue de charge " classique " ... la ( ou les ) charges de gaz ... les déplacements et la main-d'oeuvre totale!
je ne connais pas la valeur marchande de cette armoire, mais j'espère qu'elle en vaut le coup!

Je te rappelle tout de même que nous avons AUSSI un rôle de " conseiller " auprès du client! Et que nos patrons pourraient voir également d'un bon oeil qu'on lui fasse vendre du matos neuf..... plutôt que de s'époumonner sur quelques vieux tromblons qui seront source d'emmerdes par la suite!

Enfin, je finirai par un petit conseil, si les enroulements on souffert, et que tu changes ou pas le compresseur, je te conseille de remplacer le déshy bouteille " classique " par un modèle dit " hercule "! La seule différence est qu'il est un peu plus gros ( tout en étant toujours avec la même forme )... et demandera juste d'ajuster la charge de 5 ou 10 grammes, mais tu seras tranquille!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )