Posté : 21-12-2010 17:11 icone du post

Salut AGFroid,

Merci pour tes explications sur la machine et sur ton dépannage .

Des explications sur ma méthode :
C’était dans le cas ou du solvant est entré dans le circuit frigorifique pour être sûr d’avoir à nouveau un circuit vide de solvant et ayant aucun élément avec un résidu de solvant (huile et déshydrateur).
Casser le vide par 3 fois = bien retirer l’humidité, surtout sur les grosses installations.

Une remarque sur le tirage au vide :
La pression du tirage est fonction de la T° ambiante du groupe.
La P° du vide doit être inférieure à la P° de la T° de saturation de l’eau à la T° ambiante du groupe.

Ce petit tableau peut être utile

Eau Courbe de Saturation

T° Saturat° 0 5 10 15 20 25 30 35
P Abs
mbar 6,10 8,73 12,2 17,0 23,3 31,7 42,4 56,2

T° Saturat° 40 45
P Abs
mbar 73,75 95,63

Je suis heureux que tu es trouvé et réparé la fuite.

Pour la recherche de fuite et le reste avec le client. Je t’invite à lire : Obligation des clients -03-12-2010 dans le métier du frigoriste