Salut vercorcris,
Pour t’aider à dire quelque chose à ton client, je te suggère :
De suivre la méthode que j’ai indiquée plus haut en montant en P°.
Pour rechercher les fuites d’une instal au R 22 quand la recherche avec de l’azote donne rien.
Tu rajoutes un peu de R 22 dans l’installation.
Tu promènes une lampe haloïde tout le long de l’installation, la couleur de la flamme de la lampe changera
quand tu seras au niveau de la fuite.
Ce mode de détection est interdit en F . Car
la combustion du R 22 produit du phosgène un gaz mortel = gaz moutarde en 1914 ! Pour ta sécurité, je te conseille
d’intervenir dans un local bien ventilé = avec beaucoup d’air qui y circule.
Bon, est-ce que tu as un lampe haloïde ?
Je partage l’avis de dmarco sur le changement de matos.
Crdlt
@+mistral