Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Besoin d'aide sur groupe froid
Posté : 22-12-2010 23:03
Bonsoir acet,
Franchement... je ne vois pas où est ton problème, puisque tu t'y connais mieux que le service technique du fabricant... Je ne sais même pas pourquoi tu les appelles!!
As-tu essayé d'inverser les phases?
Car contrairement à ce que tu penses, un compresseur scroll ne " casse pas systématiquement " lorsqu'il est mal branché, mais par contre... il refuse de travailler correctement, ca oui!!
En gros... il grogne.... mais ce n'est pas parce qu'il fait du bruit qu'il fonctionne normalement!
Donc, inverses tes phases... et tu verras la différence!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a