Posté : 23-12-2010 10:40 icone du post

salut,
je suis asser d"accord avec airco, tu devrais vérifier les accessoires sur la ligne liquide (vem, détendeur, déshy...) mais la vem en premier, vu que tu as changé déshy et détendeur!
car a mon avis si ton cp aspire, il refoule!
et comme l'a dit airco, si la bp baisse, la hp baisse aussi! (plus de gaz à condenser).

bon courage et tiens nous au courant

A+
AGFroid