website logo
Auteur
avatar
ubald

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Besoin d'aide sur groupe froid


Posté : 24-12-2010 01:26 icone du post

Salut acet
Dans ta bp descendue a 0,1 bar (pour ne pas rentrer d'air) ne remonte pas, apres l' arrete du compresseur:
.tu coupes l'alim puissance de ton groupe pour kil ne puisse redemarrer . Tu pars devisser a peine( pas catho pour la couche morose mais ke kelkes gram perdus) ton entree detendeur ou ton filtre d'entree detendeur pour voir si tu as pression de likide : si oui ton detendeur est bouche soit par 1 glacon d'humidite dans le circuit (le chauffer pour fondre le glacon)mais c peu probable surtout si tu viens de demarrer apres 1 long arret ,soit il est hs bloque en fermeture et tu changes.ma foi si tu nas pas de likide entree detendeur recontroles si ta vem bien enclenchee.
Enfin si au debut de tes tests apres l'arret de ton groupe en bp celle ci remonte alors soit ton detendeur est presque mort (train thermostatique ) soit gros manque de charge mais je pense tu as deja controle voyant likide soit grosse perte de charge ou passage reduit sur ligne liquide entre depart bouteille et detendeur .controler en fonctionnement au toucher temperature entree sortie vem alimentee,idem pour deshy . Tout arrive donc autant tout verifier du plus probable au moins probable ... Derniere improbabilite le bouchon caoutchouc laisse sur entree bp compresseur lors du remplacement mais je pense pas ke tu aurais 7 bar au depart.il m'est arrive ke quand il y a ke les mains ki travaillent et ke la tete est ailleurs des conneries se font .
Bonnes fetes .

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2817&forum=149