website logo
Auteur
avatar
ubald

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme sur une CF - qui ne descend pas enT??


Posté : 24-12-2010 13:52 icone du post

Salut ag froid
Dans ta hate lors de ta 1ere remise en route,peut etre ton ventilo evapo navait pas encore demarre ce ki expliquerai bp basse et vanne comp givree.ensuite si'l c'est lance vu ta temp de chambre elevee et ta reprise condenseur +24 ca paraitrait logique hp elevee meme avec la bonne charge.kom le dit imecom les premiers 15 degres de descente risquent detre longs.je serais du meme avis de retablir la charge comme plaquee ;une fois arrivee en dessous de -12 -15 tu peux esperer revenir sur de meilleurs valeurs hp. Bp.
Bonne chance bonnes fetes a tous .


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2828&forum=149