Posté : 24-12-2010 15:53 icone du post

voilà je viens d'aller voir la cf, et...
t°amb cf= -19°c
bp= -28°c soit un DTT de 9k,
t° ent d'air cond= 24°c
hp= 38°c soit un DTT de 14k,

et vanne d'aspi très givrée et même le compresseur au niveau de la vanne il y a du givre, il est bien sur froid sur le dessus et tiède en bas.
donc coup de liquide.

du coup je n'ai pas osé rajouté de charge,(en plus ils étaient en train de fermé pour le WE, et du coup je n'aurai pas eu le temps de surveillé)
j'ai donc monté la consigne à -18°c en attendant mardi, afin que le cp s'arrête quand même un peu de temps en temps
mais là je pédale un peu, je ne comprends pas bien: manque de charge, éxcés, ou quoi?
sachant que le sr est grand (environ 10k) et que j'ai mis 300g de moins que préconisé (un petit détail: la charge préconisé je l'ai trouvé sur l'étiquette de désignation de l'évap, et aucune mention de la charge sur le condenseur ou le compresseur).

dans tous les cas on verra que mardi, car ils sont fermé jusque là!

on vas essayé de pas y pensé pendant le WE!
sinon je vais etre obligé d'y entré par effraction pour leur dépanné la cf!