salut xavier et merci,
donc tu penses que c'est a cause du manque de charge que je givre à l'aspi?
il est vrai que givre ne veut pas forcément dire coup de liquide pour moi c'est quand la T° à l'aspi est égale à la bp. et c'était le cas à 2k prés, sachant qu'il peut y avoir une variation entre le thermometre et le mano, j'en ai déduit que c'était un coup de liquide!
bon tout ça c'était lors de la 1ére intervention, quand j'ai mis la charge préconisé, alors est ce du au fait que le cp démarre au dessus de sa T° de consigne de la cf?

merci encore