Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme sur une CF - qui ne descend pas enT??
Posté : 24-12-2010 17:10
bonsoir,
ah la la !! agfroid; pas encore compris ce que xavier veut dire
bon OK, retour en glace n'est pas égal à retour liquide
si tu évapores à -30 avec 5K de SC = retour à -25 + SC de ligne...encore 8K = retour au compresseur à -17°C donc normal que cela givre et pourtant on est loin du coup de liquide.
là où cela ne va pas: je te cite
donc tu penses que c'est a cause du manque de charge que je givre à l'aspi?
alors là
faudra relire les bases!! un manque de charge donne une SC trop importante d'où il y aura probablement bien moins vite un retour froid à l'aspi!!!
de plus, un manque de charge ne donne pas non plus un SR trop important , que du contraire
vu que tu es sur un système basique avec capillaire, tu ne trouves pas de détendeur MOP ou de régulateur de démarrage; ce qui est nuisible pour le compresseur et la HP lorsque l'on met en route et qu'il fait si chaud en ambiance par rapport à la T° de travail prévu
bonne fin de dépannage, et avant cela bonnes fêtes si ta culture les permets
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2828&forum=149