Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?¿me d'huile dans une centrale frigorifique
Posté : 25-12-2010 09:30
bonjour,
retour d'huile!! prévu d'une part via le FF par l'aspi à condition que la vitesse soit suffisante et que le montage des tuyauteries ait été fait dans les règles de l'art (pièges pente ...)
d'autre part, séparateur d'huile dans la ligne HP (entre le(s) compresseur(s) et condenseur) raccorder au carter d'huile du compresseur où aux mises à niveau automatique d'huile des compresseurs (pièces sup sur le côté du compresseur avec le raccord venant du séparateur, l'huile du séparateur ira là où la mise à niveau en réclame et ce lorsque évidemment il y a assez d'huile dans le séparateur que pour lever le flotteur.
dans les photos du site, on en voit ; je vais chercher
là:
http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart= gal&op=img&galid=5&pos=79
tu regardes à gauche du boitier élec en dessous, le cylindre de même couleur que le compresseur avec le tuyaux noir dessus = mise à niveau d'huile
et là:
http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart= gal&op=img&galid=5&pos=76
tu peux voir cette même pièce de l'autre côté; avec sa fenêtre
est ce plus clair ainsi??
Message édité par : biloute / 25-12-2010 09:35
Message édité par : biloute / 06-03-2012 15:57
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2827&forum=149