Posté : 25-12-2010 17:16 icone du post

Citation : biloute 

d'autre part, séparateur d'huile dans la ligne HP (entre le(s) compresseur(s) et condenseur) raccorder au carter d'huile du compresseur où aux mises à niveau automatique d'huile des compresseurs

Message édité par : biloute / 25-12-2010 09:35

 


Salut Biloute,

Belle explication, je me permets seulement de rajouter que juste après le séparateur d'huile, on y trouve un réservoir d'huile + filtre à huile (ou réservoir tampon) qui permet à la fois de stocker l'excédent d'huile de l'installation et ajuster les niveaux d'huile sur les carters d'huiles des compresseurs via un régulateur de niveau d'huile mécanique (pot ac&r par exemple) ou électronique (traxoil par exemple).

A+